电压暂降治理装置在解决化工企业晃电中的应用

发布时间:2021-11-18 16:34 浏览量:

某大型化工企业硫酸生产区由 3 台变压器(硫酸装置 1 号变 1 600 kVA、硫酸装置 2 号变 1 600 kVA、硫酸脱盐水干变 1 000 kVA)降至 0.4 kV 电压等级,供下游用电设备使用。用电设备包括通过变频驱动的电机、通过接触器控制的电机及各类继电保护控制系统等。在发生晃电时,瞬间的电压波动将造成变频器闭锁停机、电动机跳闸、接触器线圈释放等,电网电压恢复后电机不能自行恢复运行,导致连续生产过程紊乱,并有可能造成生产及设备事故。

 u=1511785878,2655744481&fm=26&fmt=auto.webp.jpg

晃电对用电设备的影响体现在以下 3 个方面。

1)晃电对继电器、接触器影响。

二次控制元件在额定电压的 70% 以下不能可靠工作,当电压低于额定电压的 70% 时,接触器和继电器就有可能失电脱扣,造成设备停运。

2)晃电对电动机影响。

当系统短路引起的电压暂降发生后,因为电动机感抗的存在,此时异步电动机变成异步发电机,原有的磁场在旋转中切割定子,产生的定子电压对外部短路点提供反馈电流。从定子侧看,此时电机等效出一个短路时间常数,该常数对 3 MW 以下的电机而言一般为 30 ms 左右,则 100 ms 左右原有系统提供的磁场能量即可消耗完毕。当电压暂降结束时将会对电动机产生相当于全压启动时的大电流冲击。

3)晃电对变频器影响。

常用的变频器大都采用交--交电压型变频方式也就是说,当电压暂降发生后 15.16 ms 时,变频器为保护自身不被损坏,将停止工作,电容不再向外输出能量

另一方面变频器承受过电压能力弱,通常 1.2 倍的额定电压即会引起变频器跳机。

 

电压暂降治理装置DVR)抗晃电原理:当电网正常供电时,系统处于热后备模式,超级电容处于浮充状态,同时系统实时检测电网电压的变化;当电网出现电压暂降现象时,系统迅速做出反应,先将晶闸管关断,切断电网供电,然后进入补偿输出模式,将超级电容存储的能量经过逆变器输出,并与暂降前电网电压相位和幅值一致,短时为敏感负载供电;当电压暂降在规定时间内结束后,系统控制晶闸管导通,从新切换至电网供电。

 

河南顶呱呱电子科技有限公司研发的电压暂降治理装置DVR已再各类大型化工企业中华运用,在运行期间可靠稳定,为硫酸装置的长周期运行提供了可靠保证。